건축자재팀버 Q&A

건축자재팀버와 함께 친환경 인테리어로 아름답고 건강한 공간을 창조하실 수 있습니다.

Re: 벤트시공 문의드립니다.
by 운영자 | Date 2019-01-11 10:51:40 hit 946
안녕하세요, 문의 주신것 감사드립니다 ^^
우선 답변을 드리기에 앞서 용어를 아래와 같이 표기 해 드리오니 답변확인시에 참고부탁드립니다^^
레프터벤트 : 서까래환기구
소핏벤트 : 처마환기구
릿지벤트 : 용마루환기구

질문1. 레프터벤트 시공시 좌우 여백이 있는 경우에 겨울철 결로발생 가능성이 더 높지않을까요?
첨부된 2장의 사진 중에 두번째 사진의 경우가 좀 더 촘촘하게 시공이 잘 된것으로 봐도 될까요?

-> 서까레 사이를 가로질러 보강을 해 두셨는데,
처마 환기구에서 서까래 환기구를 따라 용마루 환기구로 배출되어야 하는데 그 부분이 막혀있으며,
양 옆으로 OSB가 노출되어있어, 첫번째 사진은 시공하자라고 보셔야 합니다. 
질문2. 소핏벤트는 레프터 사이마다 시공이 되어있어야만 제대로 된 효과를 보는것인가요?
아니면 띄엄띄엄 소핏벤트를 시공해도 문제가 없는지요?

-> 처마환기구는 모든 서까래환기구 마다 있어야 합니다.
다만, 처마환기구를 지난 공기가 일정한 공간을 통하여 모든 서까래환기구에 연결되어져 있다면 그 비율은 줄어도 무방합니다.
통상적으로 목조주택에서는 지붕면적의 1/200~1/300 정도를 권장한다고 알고 있습니다. 
다만, 이 면적이 어느 한 곳에 집중되어서는 안되고, 모든 서까래환기구에 일정하게 공기가 공급되도록 분포하고 있어야 합니다.
이 전체 면적의 합산이 지붕면적의 1/200~1/300 범위여야 한다는 것이죠.

질문3.  위 질문에 이어서 만약 소핏벤트는 없고, 릿지벤트만 있는 경우에는 문제가 없는 건가요?
-> 이 경우는 논란의 소지가 있을 수 있는데요.. 원칙은 "처마환기구와 용마루환기구가 모두 있어"야 합니다.
하지만 용마루환기구만 설치해도 하자가 생길 확율은 많이 줄어듭니다. 그래서 용마루환기구만 만드시는 분이 종종 있는데요..
그 경우 하절기에 지붕이 매우 뜨거워집니다. 즉, 동절기 하자처럼 보이는 곰팡이는 아니지만, 엄밀히는 역시 하자의 범주에 포함된다고 할 수 있습니다.
물론 장시간이 경과하면 동절기하자도 보실 수 있습니다.
       
질문4.  겨울철 지붕에 발생된 결로로 인하여, OSB와 단열재에 손상(흑색곰팡이)이 생긴 경우에,
저비용으로 하자 보수를 할 수 있는 방법은 어떤게 있을까요? 
그러한 경우, 잠재적인 문제 발생 가능성은 어느정도 될까요?
->  저비용으로 간단히 처리되기 힘든점을 미리 안내드립니다.
이 문제점에서는 실내에서 천장을 들어내고 단열재를 빼낸 후에 골조를 보수. 환기구를 다시 제대로 만든 후 단열재를 채워 다시 마감을 하는 방법이 유일합니다.
잠재적 문제점은 일단,, 구조체의 손상을 유발하는게 가장 클 듯 합니다.
하지만, 이는 매우 느린 속도로 진행되기 때문에 알아차리면 이미 손을 쓰기 늦은 경우가 대부분입니다.
두번째는 공기질의 문제입니다. 곰팡이 등의 세균이 실내 공기에 부유하면서 인체에 많은 악영향을 유발합니다.
세번째는 단열의 손상입니다. 더 춥고, 더 더운 집이 될 것입니다.
이상 답변에 많은 도움이 되셨으면 합니다 ^^
감사합니다.